Aangemaakte reacties
-
AuteurAntwoorden
-
@ Ron het woord ¨opslag¨ in -opslag duurzame energie- verwijst naar een economische begrip: een tarief bovenop het al bestaande energie tarief. Dus verwijst niet naar het opslaan van energie in accu´s etc.
De (ongeschreven?) regel is dat je het vermogen van je hoofdzekering deelt door 1,6 om het maximum vermogen van één enkele groep te bepalen Stel je hebt een hoofdaansluiting van 3×25 ampère dan mogen daar individuele groepen op van 16 amp. In een groepenverdeelkast kan dus veel meer vermogen worden aangesloten (bijvoorbeeld 8 groepen van 16 ampère dan je daadwerkelijk aan vermogen van de hoofdzekering hebt.
Nu is het wel zo dat je op een hoofdzekering van 3×25 ampère kortstondig meer kunt verbruiken.
verbruik in Watt omrekenen naar vermogen (Amp): Watt delen door Volt= Ampère Dus 3680 Watt delen door 230 Volt is 16 Ampère. Op een groep van 16 ampère mag dus maximaal een verbruik van 3680 Watt worden aangesloten, dit geldt voor alle aangesloten apparatuur dus ook zonnepanelen tellen mee aan dit vermogen.
Een zonne installatie van 4000 WattPiek vermogen samen met een wasmachine van 2000 Watt op een groep van 16 ampère, is vragen om overbelasting en dus brand.
Groninger gas heeft een lager calorisch gehalte in vergelijk met het Russisch gas, daarom wordt Russisch gas bijgemengd met stikstof
https://www.gasunie.nl/gasinfrastructuur/blog-247-energie/groningengas-van-buitenlands-gas-maken-hoe-doen-we-datLees dit artikel eens op de site van de NASA (vertaald naar NL) https://earthobservatory-nasa-gov.translate.goog/features/Milankovitch/milankovitch_2.php?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=nl&_x_tr_hl=nl&_x_tr_pto=wapp
@ Ron de meeste huishoudens zijn geen grootverbruikers (aansluitingen groter dan 3x 80 ampere) van elektriciteit , dus voor hen vooralsnog geen probleem. En heb je wel 3×80 amp en je zet er nog een warmte pomp of 3 bij daar ligt de kabelbeheerder niet wakker van… Maar het lijkt er vooralsnog op dat er dus over een tijdje niemand meer wordt aangesloten met een groter vermogen dan die 3x 80amp… De meeste woning aansluitingen zijn maximaal 3x 35amp. maar meestal 3x25amp of (steeds minder vaak) 1x40amp.
Ik heb dit vaak gehoord, dat na een meter wisseling er in huis elektronica defect raakt. Dit komt omdat de monteurs bijna nooit de moeite nemen om even alle groepen uit te schakelen. Als ze dan bezig gaan met de meter wissel, doen ze dit vaak ook nog onder spanning (ze nemen niet de moeite om de hoofd diazed smelt veiligheid los te draaien. Het gevolg bij het losnemen en weer opnieuw vast zetten van de fasen zijn piekspanningen. Laat het voor de mensen die dit lezen een les zijn en zet zelf alle groepen in de meterkast uit vóórdat de monteur begint met zijn werk. Pas als hij helemaal klaar is de groepen weer aanschakelen.
Het feit dat de aardlekschakelaar er pas na enkele seconden afschakelt, heeft te maken met het feit dat het power relais in de omvormer vertraagt aanschakelt doordat de elektronica die meet of er spanning wordt gedetecteerd er enkele seconden over doet voordat de omvormer aan het net wordt gekoppeld.
@Ronh
Er zijn soortgelijke systemen al gepland voor gebruik zoals hier: https://www.ecodorpboekel.nl/eu-rijk-brabant-en-ecodorp-boekel-testen-cesar-basaltaccu/Wat ik zelf dan niet begrijp is dat we niet massaal geothermie gebruiken waar dat mogelijk is. En dat is op heel veel plaatsen in NL mogelijk. https://geothermie.nl/index.php/nl/
Technisch is dat mogelijk. Maar vraag het na bij Nefit-Bosch of uw installateur, want er moeten wel wat aanpassingen worden uitgevoerd.
In Nl is het niet toegestaan om industriële gassen in of nabij een woning op te slaan. Om waterstof veilig op te slaan moet je een vergunning aanvragen maar deze wordt (stand jan 2022) alleen afgegeven op adressen op aangewezen industrietreinen en dan alleen nog na het voldoen van zeer strenge veiligheids-eisen. De optimale opslag druk is 500 Bar… Nu heb je kleine waterstof productie eenheden die 1 tot 2 liter waterstofgas per uur kunnen produceren (dus niet het vloeibare waterstof) Deze apparaten worden vooral in laboratoria gebruikt.
@ Peter, meld je klacht bij: geschillen commissie energie en water. Hier wat meer informatie (link januari 2022) https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/energie-thuis/vraag-en-antwoord/hoe-kan-ik-een-klacht-indienen-over-mijn-energieleverancier
Onder bouw je klacht minutieus, maar eerst je klacht schriftelijk bij eneco indienen en ze een redelijk reactie termijn gunnen (6 weken) Daarna eventueel je klacht bij de commissie indienen (kosten 60,- Euro dacht ik.@ Mia, in Canada heb je in een dag wel 3 verschillende tarieven(zie afbeelding in bijlage). Wat ik me dan afvraag is waarom meter fabrikanten (zoals Iskra) de mogelijkheid tot wel 8 verschillende dag tarieven standaard in hun slimme meters inbouwen? Is dat de consument wel eens verteld? Naast nog meer mogelijkheden die alleen interessant zijn voor de net beheerders en leveranciers zoals het kunnen zien of iemand thuis is en de tv aan heeft staan of de waterkoker aan heeft gezet. (ik heb in dit topic al eens eerder aangegeven met bewijs dat dit technisch al kan) Waarom wilt het energie bedrijf weten of ik tv zit te kijken of mijn waterkoker aanzet? En niemand die mij op papier de garantie geeft dat deze gegevens niet aan derde partijen worden geleverd. Toen de slimme meter werd uitgerold werd er door de net beheerders maar halve waarheden verteld; of beter gezegd er werd te weinig verteld over de mogelijkheden die in de DSRM zijn vastgelegd.
Als straks de saldereringsregeling (ik meen in 2023) wordt afgeschaft dan is het zeker waar dat ik 23 cent betaal voor een kilowatt en ik zelf voor een geleverde kilowatt maar 6 cent krijg. De overheid verdient dus geld aan mijn zonnepanelen en ook het energie bedrijf want die verkoopt diezelfde kilowatt door aan mijn buurman.
Bijlagen:
Je moet inloggen om bijgevoegde betanden te bekijken.@bort0, ik heb de gewenste oplossing voor u gevonden: De al reeds bestaande micro nucleaire opwek installatie van Toshiba, deze is 6 meter hoog en ongeveer 2,50 breed een compleet verpakte kerncentrale die rechtop in uw achtertuin wordt begraven Er is maar een gat van 6 meter diep en 2,50 breed nodig. U kunt dan de hele straat voorzien met een vermogen van 200 KW per uur. Na 30 jaar halen ze de cilinder weer op want dan is ie uitgewerkt. Geen aansluitingen op koelwater nodig, geheel autonoom, 30 jaar lang. MAAR zoals afgesproken wel in uw tuin! Want u bent helemaal voor kernenergie… En het moet een koopje zijn want over de gehele levensduur zegt men dat de centrale 5 cent per KWH kost. Ik zou zeggen meteen bestellen…
(Link augustus 2021) https://www.wired.com/2007/12/toshibas-home-n/[Tag in bericht aangepast door moderator. Zie hier hoe je iemand kan taggen]
26 augustus 2021 om 20:34 In reactie op: Energieopslag door bidirectioneel laden electrische auto #131717google eens op V2H
-
AuteurAntwoorden






















Recente reacties op de nieuwsberichten