Een paar dagen geleden het stukje ‘Wat er fout ging’ geplaatst. Bedankt voor jullie reacties. Natuurlijk is het laten plaatsen absoluut geen garantie dat alles probleemloos verloopt.
Een voorbeeld:
Installateur plaatst in Tilburg 18 panelen met een omvormer. De voedingskabel die werd getrokken naar de meterkast was ook daar maar 3 x 2,5 mm2. Er loopt bij vol vermogen (18×250 Wp : 220V =) 20,5A doorheen!! Omdat de Wp’s bij zonnepanelen aan de zuinige kant worden opgegeven kan een 250 Wp paneel, onder ideale omstandigheden in Nederland 290 Wp leveren. Dan loopt er maar liefst 23,7A doorheen! Bij 2,5 mm2 kabels gewoon gevaarlijk. Verder werd hier een omvormer geplaatst die geen communicatie mogelijkheid had met een PC. Nee, plaatsing door een installateur is geen garantie dat alles goed wordt uitgevoerd.
Nog een paar tips bij plaatsing op een plat dak:
-Plaatsing was geen enkel probleem. Ze wegen slechts 18 kg per stuk. We begonnen s’ morgens om 9.00 uur en om 11.00 stonden alle 11 panelen keurig op het dak, voorzien van 9 betontegels van 30×30 cm (4,5 cm dik) per paneel. Ik gebruikte het flatfix eco montagesysteem. Dat zijn per paneel 2 aluminium beugels waaronder een kunststof matje ligt ter bescherming van de bitumen laag van het dak. De beugels worden van 4,5 st betontegels voorzien als ballast. In feite staan alle panelen dus los op het dak.
-Betontegels 30×30 cm zijn vrijwel altijd gratis verkrijgbaar bv. via Marktplaats. Ik maakt een ritje door Goirle en kwam binnen 10 minuten een stel stratenmakers tegen die blij waren dat ik 100 tegels meenam.
– Omdat ik mijn panelen zover mogelijk van mijn schoorsteen vandaan heb geplaatst, had ik te weinig ruimte voor de laatste 2 panelen. Hiervoor heb ik de flatfix beugels zelf aangepast. (zie foto bij mijn vorige bijdrage)
-Tussen de achterzijde van rij 1 en de voorzijde van rij 2 behoort bij een hellingshoek van 20 graden en panelen van 165×99 cm (landscape), minimaal 1,35 m te zitten. Aan die eis kon ik niet voldoen. Ze staan nu 1.20 m van elkaar, waardoor ze 4 weken -rond 15 december- enkele centimeters in elkaars schaduw staan.
-Heb je schaduwvorming schaf dan een SMA omvormer aan met OptiTrac Global Peak. Dit systeem regelt de optimale afname bij schaduwvorming. Ik weet niet of andere merken dit systeem ook hebben.
-Ik plaatste mijn omvormer buiten in een kastje. Ze kunnen prima tegen wind, koude en zelfs regen.
-Voor het aanbrengen van de aansluitpluggen is eigenlijk een speciale tang nodig. Maar met een waterpomptang en even nasolderen, werden goede verbindingen gecreëerd. De aansluitpluggen die bij de SMA omvormers worden geleverd zijn voorzien van een clicksysteem. Hiervoor was geen gereedschap nodig.
-Vaak zitten er op een plat dak ontluchtings kokers/buizen. Maak zo mogelijk hier gebruik van door de kabels van de panelen naar de omvormer hier doorheen te halen.
-Bereid je goed voor bij zelf-plaatsing. Er is heel veel informatie beschikbaar op internet, inclusief alle gebruikershandleidingen van, panelen, montagesystemen en omvormers.
-Belangrijk: Download het gratis programma SMA Sunny Design 2.3 van de SMA site. Dit is een professioneel
programma om PV-installaties te ontwerpen. Het geeft direct ontwerpfouten aan en adviseert over allerlei belangrijke keuzes én de te verwachten opbrengsten. Doen!
Vragen? Stel ze gerust, want ik wil graag mijn ervaringen graag met andere delen.