  • In reactie op: Storing omvormer (te hoge netspanning) #150420
    Hendrik
    Deelnemer
      @hendrikhw

      Dank voor reactie, het probleem doet zich ook voor als de auto geladen wordt en er dus voldoende vraag hier naar stroom is. De installateur geeft aan dat “een omvormer kan niet zien, of je zelf verbruikt of niet, de omvormer kijkt naar de netspanning en is die te hoog, dan schakelt hij uit, of vlakt deze af.
      Door eigen verbruik trek je de spanning wel iets omlaag, maar nog niet voldoende dus”
      Ze gaan nu onderzoeken of een fase wissel iets uitmaakt in de spanning.

      In reactie op: Storing omvormer (te hoge netspanning) #150398
      Hendrik
      Deelnemer
        @hendrikhw

        Dit omdat ik ook onderstaande informatie heb gelezen: Wanneer zonnepanelen elektriciteit genereren en een auto staat te laden, gaat de zonne-energie direct naar de auto. De elektriciteit wordt niet – zoals veel mensen denken – eerst terug geleverd aan het net en dan pas aan de auto. De auto kan in dit geval gewoon gezien worden zoals elk ander apparaat in huis. De zonne-energie gaat eerst naar alle apparaten, en wordt pas terug geleverd aan het net wanneer er een overschot is.

        In reactie op: Storing omvormer (te hoge netspanning) #150397
        Hendrik
        Deelnemer
          @hendrikhw

          Bij ons ontstaat op een zonnige de volgende situatie.
          De zonnepanelen op ons bijgebouw (installatie 2: 10 stuks Jinko Solar JKM405N-Type 66TR MC4) werken correct en leverden vandaag midden op de dag gemiddeld 3.337 kW
          Op hetzelfde moment wordt onze elektrische auto geladen: vraag ca. 10-11 KW
          Toch worden de zonnepanelen op onze woning (installatie 1) telkens uitgeschakeld.
          Piekvermogen zonnepanelen voor op het huis is 3.540 kWp (installatie 1: 12 stuks JA Solar JAM6-60-295)
          Kanttekening hierbij is dat de 12 pv-zonnepanelen op de woning een 1-fase omvormer hebben, een Solar Edge HD Wave 3000. De 10 zonnepanelen op het bijgebouw hebben een Growatt omvormer MIN 4200 TL-XH.

          Wij vinden het vreemd dat de zonnepanelen op onze woning meerdere malen per dag worden uitgeschakeld. Klopt dit of zou dit niet moeten gebeuren gelet op de vraag van sowieso 11 KW voor het laden van de auto. Je zou toch zeggen dat de theoretisch op te kunnen wekken stroom van max. 4.050 en 3.540 Wp hier thuis gebruikt kan worden en de zonnepanelen voor op de woning niet uitgeschakeld zouden moeten worden……
          Of klopt mijn beredenering niet ?