Hoi @pietg,
Ja, dat klopt, dat is het oude “Ferraris gedrag”.
Ik ben dit weekend aan het rekenen geweest:
Met de P1 meter meet ik elke 3 seconden het vermogen in huis wat er wordt gebruikt, daarvan neem ik 1200 samples
precies een uur.
Verder meet ik de beginstand en de eindstand van dat uur.
Als ik alle positieve vermogens bij elkaar tel en alle negatieve vermogens bij elkaar tel (en deel door 1200) dan heb ik dus de energie die gebruikt is en de energie die geleverd is. Deze getallen zijn ongeveer 3-4x zo hoog dan de eindstand – beginstand.
Dus ben ik gaan middelen:
Pas als ik over 10 minuten! alle vermogens middel en dan van die gemiddelden de positieve vermogens bij elkaar tel en alle negatieve vermogens bij elkaar tel kom ik in de buurt van de eindstand – beginstand.
Uit deze berekeningen zou dus volgen dat er over 10 minuten wordt gemiddeld!
De thuisaccu regelt niet op de P1-poort maar heeft een eigen vermogensmeter, die veel sneller is.
Maar sneller is dus helemaal niet van belang als er over zo’n lange tijd wordt gemiddeld.
Zucht,
Ik vertel dus in mijn eerste post dat uit mijn metingen BLIJKT dat de meter WEL middelt.
En jou eerste geciteerde stukje over de Ferrarismeter gaat over het middelen over de drie fasen, ja dat is bekend.
Het stukje “The integration period shall be small enough” is echter interresant: Er wordt dus gemiddeld! Hoe groot is deze integration period?? Dat is nou precies mijn vraag!
En de opmerking over weerstandsverschillen moet je nog eens even toelichten want die kan ik totaal niet plaatsen.
Laat maar die IEC 62056-21 en -61
die lijken ook alleen over de uitlezing te gaan.
Ook een integrator heeft een integratietijd. En daarmee middel je dus over die tijd.
Dus dan de vraag: hoe groot is die integratietijd?
En rollover is hier niet van toepassing.
Ja, ik kijk naar het uurverbruik, en nee, daar ben ik niet zelf gemiddeldes aan het bepalen, dat heeft de meter al gedaan.
Ik vergelijk slechts het uurverbruik met het grillige verloop van het gebruikte en terug geleverde momentane vermogen.
Dus nogmaals:
Heeft iemand de IEC 62056-21 en -61 misschien als pdf?
Dat document gaat over de P1 poort. En natuurlijk wordt er met intervallen gesampled, maar daarover wordt dan weer gemiddeld.
En mijn vraag is dus: over welk tijdsinterval wordt er gemiddeld.
Heeft iemand de IEC 62056-21 en -61 misschien als pdf?
Ja, de mijne zelfs iedere seconde. (DSMR 5)
Maar ik zie ook dat ie dan weer 10-15 seconden verbruikt, en even later weer 10-15 seconden teruglevert. Als ie om de 10 seconden het verbruik zou meten, zou ik dus grotere getallen zien in het gebruik en teruglevering, maar die getallen zijn dus vaak in de orde van 1Wh en -1Wh (Wh, geen kWh), er wordt dus over een langere periode gemiddeld.
Maar hoe lang precies?
Hoe zit dat met de rechtsgeldigheid?
Nu geldt namelijk de wet die het salderen regelt, Vandebron hoort dus de gebruikte stroom tegen de geleverde stroom weg te strepen.
Door deze heffing op terug geleverde stroom, en die is niet weinig, salderen ze dus niet meer alles.
De facto komt er een boete van ongeveer 10 cent per kWh op elke gesaldeerde kWh.
En voor wat je terug levert boven je saldering betekent deze boete zelfs dat het netto resultaat negatief kan worden!