Aangemaakte reacties
-
AuteurAntwoorden
-
PS de foto in de bijlage bij mijn vorige bericht toont de situatie vóórdat ik de aan- en afvoerbuizen bovenop de ketel en de buizen van de afzuiging van geluidsisolatie heb voorzien met simpel materiaal van de Karwei.
De twee verbindingsbuizen tussen de warmtepompen worden ijskoud dus condenseren, deze zijn bij het installeren van druipvrije isolatie voorzien. Door deze buizen gaat een speciale vloeistof zoals bij koelkasten. Dit wordt er simpelweg m.b.v. een mobiel tankje ingebracht.
Ik heb ook de CV buizen van warmte-isolatie voorzien volgens het principe ‘alles helpt’, maar dat is bij lage temperatuurverwarming niet zo nodig.
Ook om de buizen van de luchtafzuiging, waar ik goed bij kon komen, heb ik isolatie aangelegd, volgens het idee ‘alles helpt dus laat ik de warmte die door de afzuiging gaat zoveel mogelijk behouden’.Ik heb dat. Dwz: warmtepomp Vaillant, haalt warmte uit de mechanische ventilatie (1996) en uit de buitenlucht. Is verbonden met de bestaande Vaillant CV-ketel (deze levert aanvullend benodigde warmte plus warm water). Er zit een verdeler bij incl. thermostaat voor regeling en verdeling van de toevoer en warmte boven (radiatoren) en beneden (100% vloerverwarming dus lage temperatuur). De stroom komt van zonnepanelen.
Aan de mechanische ventilatie is niets veranderd, behalve dat de afvoer niet meer de buitenlucht ingaat maar is aangesloten op de zijkant van de warmtepomp.
Aan de bovenzijde van de warmtepomp zitten twee buizen: luchtaanvoer en luchtafvoer. Deze steken door het dak.
De warmtepomp bestaat uit twee delen: één deel haalt de warmte uit de lucht. Dat is een vrij groot ding. Het tweede deel geeft de warmte door aan de CV leidingen. Dit heeft de grootte van mijn CV ketel.
De verdeler is compact.
Het werkt vanaf ca 1 gr buitenlucht (normaliter is de vereiste temperatuur hoger maar hij krijgt warme lucht uit het afzuigsysteem dus hij gaat lang door).
Het aanleggen en instellen is vakwerk.
De praktijk: werkt uitstekend, maakt wel lawaai als hij hard moet werken (= bij lage buitentemperatuur). Je hoort de ventilator enigszins en je hoort vooral de lucht door de aan- en afvoer suizen. Ook kwam er geluid door het ventilatiesysteem. Met geluidsisolatie heb ik het geluid gereduceerd. NB ik woon in een zeer stille omgeving en de CV-ruimte is inpandig.
Verder maakt de unit die de warmte aan de CV – leidingen doorgeeft een laag geluid, en hij geeft trillingen (zoals een koelkast). Hangt hem geïoleerd aan de muur (bij mij helaas niet gedaan).
Ik heb de muur van een naastgelegen slaapkamer extra geïsoleerd. Dat werkt maar de trillingen heb ik nog niet weg.
Het gasgebruik is duidelijk afgenomen. Daar staat een verhoogd elektriciteitsverbruik tegenover. Dit kost mij niets extra omdat er een overcapaciteit was bij de elektriciteitsopbrengst van mijn zonnepanelen. Wie dat niet heeft, moet even nedenken hoe hij e.e.a. regelt, anders is het onvoordelig.
Al met al: zeer tevreden over deze milieumaatregel die ook goed is voor de portemonnee maar wel op lange termijn. Wel had ik graag minder extra geluid gehad.
Het rendement kan ik nog niet beoordelen daar de installatie pas drie maanden in werking is, maar het lijkt beter dan berekend.
Op de foto: de middelste kachel is de gas CV. Links de warmtewisselaar voor doorgifte warmte naar CV biizen, rechts de warmtewisselaar die warmte haalt uit biitenlucht en afzuiging. Onder de grote ketel de verdeler voor boven- en benedenetage. Links onder de (verplaatste) motor van de afzuiging.Bijlagen: