  • #89282

    Roger Verkoulen
    Bijdrager

    Omvormer schakelt regelmatig uit door de te hoge netspanning van 245 volt hoe kan dit opgelost worden?

    #89283

    sunnylover
    Bijdrager

    Vreemd probleem omdat de alle omvormers voor de NL markt tenminste 230V plus een deviatie van 10% hoger en lager moeten kunnen verwerken en zou 253V dus de bovengrens zijn en de ondergrens 207V
    Mogelijk staat uw omvormer op een verkeerd land ingesteld? De juiste instelling voor Nederland moet zijn VDE0126-1-1

    Het kan zijn dat u de landen instelling (zelf) niet meer kunt wijzigen, dan moet u de instelling door de leverancier laten aanpassen.

    #89306

    Adeo
    Bijdrager

    Wees blij dat omvormer er uit klapt, problemen met teruglevering op het net hadden wij hier ook.
    Bij ons klapt de omvormer eruit net onder de 250 Volt, maar vooral oude apparatuur kan slecht tegen die hoge voltages.
    Had dat eerst niet door maar bijvoorbeeld onze oude homevox telefooncentrale gaat de zekering stuk.

    Dat “hadden” heeft te maken met het feit dat onze zonnepanelen installatie is aangelegd in augustus 2013 door een “installateur” onder leiding van voormalig Zonline, nu Sungevity.

    Sungevity constateerde voor enkele jaren terug al dat onze installatie al vanaf de aanleg onvoldoende presteerde en zouden hier later op terug komen.
    In december 2018 gaf onze installatie aan dat 1 van de omvormers een “isolatie fout” had.
    Afgelopen week is er een andere installateur geweest om die isolatiefout te bekijken, resultaat volledige installatie afgekeurd.
    Stekkers eruit, en een installatie van meer dan 10.000 euro ligt doelloos op het dak.

    Moraal van dit verhaal: De omvormers zijn slimmer als de Cowboys (installateurs) van indertijd.

    Bijlagen:
    You must be logged in to view attached files.
    #89312

    Roger Verkoulen
    Bijdrager

    Waardoor komt het dan dat de netspanning opeens te hoog is?
    Ligt dit aan Enexis of komt dit door mijn solar edge omvormer?

    #89315

    Adeo
    Bijdrager

    De netspanning in huis is te hoog geworden door de toevoer van je omvormer.
    Je omvormer kan het niet kwijt op het openbare netwerk.
    Je omvormer doet op dat moment het juiste, voltage te hoog binnen je huis, dan slaat de omvormer af.
    De omvormer blijft ook steeds opnieuw proberen of hij zijn overtollige energie weer kwijt kan op het net.

    Dus het ligt niet aan je omvormer, maar wel een beetje aan Enexis (Maar die kan er eigenlijk ook op korte termijn niets aan doen) en al je naaste buren die ook panelen hebben.

    #89344

    sunnylover
    Bijdrager

    Hier een omvormer die bij 247,6 volt gewoon door gaat (zie afbeelding)

    Bijlagen:
    You must be logged in to view attached files.
    #89773

    Wim Stevenhagen
    Bijdrager

    De Net-Spanning grenzen zijn vastgelegd in de EN50160 , de Spanningskwaliteit.
    Het is de PLICHT van het Energie Bedrijf, dat de energie voorziening via het Distributie Net verzorgd,
    dat de spanning binnen de gestelde grenzen blijft.
    De Spanning mag niet onder de Ondergrens komen, maar ook niet boven de Bovengrens.

    Via het Distributie Net, met zijn Regel Transformatoren, dient het Energie Bedrijf de Spanningskwaliteit te regelen en te sturen.
    Het Energie Bedrijf is niet alleen verantwoordelijk voor de Spanningskwaliteit, maar ook aansprakelijk.
    Als het Energie Bedrijf problemen dreigt te krijgen met zijn EN50160, dan dienen ze het Distributie Net te verzwaren.
    Dat kan middels zwaardere kabels, of meer kabels, om zo een grotere koperdoorsnede ofwel een lagere impedantie te krijgen.
    Maar tevens ook extra of grotere voedingstransformatoren in het desbetreffende Distributie Net-deel.

    Als de Spanning bij de Huis-Aansluiting buiten de grenzen komt is het Energie Bedrijf verantwoordelijk en aansprakelijk.
    Door te hoge spanningen verouderen de netcomponenten en netkabels sneller. Er zullen meer problemen komen.
    Als de Energie Bedrijven geen zin hebben om hun noodzakelijke investeringen te doen, kunnen ze mogelijk de Net Problemen uitstellen door de mensen met een duurzame installatie een gratis Huis-Accu aan te bieden. Hiermee kunnen ze het Net-Probleem tijdelijk uitstellen.
    Maar: het Net-Bedrijf is en blijft verantwoordelijk voor de Net-Spanning en gevolgen van een verkeerde Spanning.

    Zelf pleit ik al zo’n 20 jaar voor een Losse Netkoppeling en een eigen Huis accu.
    Maar de Overheden vinden het geen probleem om het teveel aan Energie in het Net te dumpen.
    En dan ‘s avonds er weer uit te peuteren. Dit is vragen om grote problemen.
    Tel daar nog eens de waanideeën van de Klimaat jongens erbij.
    Voor hun ideeën moet het Net zeker 5x zwaarder worden.

    Succes allemaal, bij spanningsproblemen => reageer dan richting Energie Bedrijf.
    Zij zijn verantwoordelijk dat de Spanning tussen de grenzen van de EN50160 blijft.

    Bijlagen:
    You must be logged in to view attached files.
    #89788

    Zef2005
    Bijdrager

    Enkele weken geleden merkte ik dat mijn oude Stecagrid 500 omvormer (2012) periodiek uitschakelde bij een netspanning van 245 Volt en hoger.
    Dit verschijnsel deed zich voor tijdens zonnige dagen tussen 10:00 en 15:00 uur.
    Als de spanning weer zakte onder de 244 Volt, blijft de omvormer weer in.
    Bij de firma Steca kon men mij geen oplossing voor dit probleen bieden.
    Als oplossing heb ik gekozen voor een (spaar)trafo, waarmee ik de netspanning 20 Volt mee omlaag transformeer.(van 240 Volt naar 220 Volt)
    Gegevens:
    Block AIM 3,2/1,6 Autotransformer 1 x 115 V, 220 V, 230 V, 240 V 1 x 115 V AC, 220 V AC, 230 V AC, 240 V AC 768 VA 3.2 A

    Te koop bij: getgoods.com

    Werkt tot nu toe, sedert 10 dagen tot volledige tevredenheid.

    Nadelen:
    – Hoge aanschafprijs € 74,31 excl. € 4.95 verzendkosten
    – Nullastverliezen: 7 Watt

    P.S. Er zijn ook spaartrafo’s voor hogere vermogens

    Bijlagen:
    You must be logged in to view attached files.
    #89800

    jack Eerland
    Bijdrager

    Ik heb deze omvormers ook maar de voorloper van 2002 , deze heb ik in 2014 in frankrijk opgehangen, maar daar wissel het net veel meer dan in Nederland s morgens is de spanning zo 225 Volt en loop dan op naar 251 Volt en als de zon afneemt zakt weer terug naar 225 Volt. Mijn omvormers stoppen dan bij 248 Volt.
    Dus dit zou voor mijn ook goed oplossing kunnen zijn. Bedankt
    MVG Jack