Dit onderwerp bevat 6 reacties, heeft 5 stemmen, en is het laatst gewijzigd door  ZEP 6 maanden, 3 weken geleden.

7 berichten aan het bekijken - 1 tot 7 (van in totaal 7)
  • Auteur
    Berichten
  • #89169

    Richard
    Bijdrager

    Hallo allemaal, ik heb zelf mijn zonnepark gebouwd met 3 inverters en 38 panelen totaal wattpiek vermogen 8100.
    Heb hier allerlei verschillende merken panelen gebruikt oude type`s en modernere de inverters zijn ook alle 3 een ander merk.
    Elk jaar stak ik de opbrengsten in uitbreiding van het systeem tot nu de max van de netaansluiting 35amp is bereikt.
    Kan pas verder uitbreiden als ik over ga naar 3 phase aansluiting.
    Maar wat als er een inverter stukgaat mag ik die dan zelf niet meer vervangen,zonder keuring?
    Kan ik nu ook geen string meer wijzigen zonder keuring?
    Zoals u leest roept het bij mij allemaal vragen op, hoop dat er hier iemand is die dit uit kan leggen.
    Bedankt alvast.
    Richard

    #89200

    ZEP
    Sleutelbeheerder

    Hallo Richard,

    Je vragen zijn terecht, maar helaas zijn de antwoorden hierop nog niet heel erg duidelijk. Een feit is dat de nieuw RfG (Europese netcode voor opwekinstallaties) ingaan per 27 april 2019. Vanaf deze datum moeten nieuwe opwekinstallaties voldoen aan de richtlijnen en eisen uit deze netcode. Dit betekent ook dat een nieuwe omvormer hieraan moet voldoen. De producten worden voorzien van een certificaat die bewijst dat het product voldoet aan de nieuwe RfG.

    Echter, bestaat dit certificaat nog niet. De verwachting is dat deze eind dit jaar pas beschikbaar is. Tot die tijd kan de netbeheerder de regelgeving niet naleven en controleren. Ook lijken de installateurs en leveranciers nog niet op de hoogte te zijn. Vanuit Netbeheer Nederland is inmiddels de communicatie opgestart om de hele energiebranche voor te lichten.

    Op deze website houden we je op de hoogte van de ontwikkeling inzake deze nieuwe regelgeving.

    Groetjes,
    Arnold

    Ps. Je geeft in jouw voorbeeld overigens aan dat je 8100 Watt op een 1x35A aansluiting hebt aangesloten. Volgens de huidige Nederlandse netcode dient scheefvoeding voorkomen te worden. Dit betekent dat vanaf 5000 Watt de opwekinstallatie over meerdere fasen moet worden verdeeld. Zie ook ons artikel over installatievoorwaarden opwekinstallaties.

    #89308

    Adeo
    Bijdrager

    Hoe zit het met de keuring van zelfbouwers ????
    Vind dat naast keuring op installaties van “zelfbouwers” ook zonnepanelen installaties aangelegd door installateurs en zeker die de “markt” alweer verlaten hebben een soort keuring moeten hebben.
    Waarom, onze installatie is gekocht bij een grote organisatie en aangelegd door een bij hun aangesloten installateur.
    Heb bewust gekozen voor deze grote organisatie en bewust gekozen voor installatie door een “Expert”.
    De grote organisatie heeft ons via de mail op de hoogte gesteld ( n.a.v. vragen door ons op het tegenkomen van zogenaamde snailtracks op onze zonnepanelen) dat onze installatie al vanaf de plaatsing tegenvallende opbrengsten gaf.
    De organisatie zou hier later op terug komen, maar is nooit gebeurd.
    Het resultaat, zie https://www.zelfenergieproduceren.nl/forum/onderwerp/te-hoge-netspanning/#post-89306

    #89435

    Pacito
    Bijdrager

    Daarbij schijn je boven de 2Mw vermogen, per uur de afname en teruglevering te moeten doorgeven. Ik heb geen internetaansluiting op mijn panelen, ten tweede heb ik een ferrarismeter (die niet verboden is) en kan daar dus niet aan voldoen. Daarbij kan iedereen dan zien aan het verbruik of ik met vakantie ben. Dat gaat hem dus niet worden, wet of geen wet.

    #89714

    Schuldink
    Bijdrager

    Kunnen ze weer aan jouw investering verdienen
    Bert

    #89781

    ZEP
    Sleutelbeheerder

    Beste @pacito

    Een installatie van 2 MW valt onder de voorwaarden van een grootverbruikersaansluiting. Deze wordt altijd volledig bemeten. Voor jouw informatie, voor kleinverbruikers (t/m 55 KW verandert er niets in dat opzicht.

    Groetjes,
    Arnold

    #89782

    ZEP
    Sleutelbeheerder

    Hallo @bort0,

    De nieuwe RfG heeft betrekking op de veiligheid van de opwekinstallatie en de toekomstbestendigheid van het elektriciteitsnet. Heeft geen betrekking op welke vorm van financiën dan ook.

    Groetjes,

    Arnold