2 berichten aan het bekijken - 1 tot 2 (van in totaal 2)
  • Auteur
    Berichten
  • #92728
    Peter
    Bijdrager

    Heb nu naar alle tevredenheid 1 pv systeem (4200 wp). Wil er graag 1 bij op een andere plek. Hier kan ik nog. 3000 wp kwijt. Heb nu een 1 fase aansluiting 35A. Is het mogelijk om met een 3 fase aansluiting dit te realiseren? Dank alvast voor de reacties. Peter

    #92729
    sunnylover
    Bijdrager

    één maal 35 Ampère = een maximum van (35A x 230V =) 8050 Watt
    Een driefase aansluiting voor woningen is meestal 3 x 25A is dus 75A x 230V = 17250 Watt

    Uw totale zon vermogen zou op 4200+3000 = 7200 Wp komen Het werkelijke vermogen is ongeveer 90%, dat is dus 6480 Watt in theorie kan dat, maar u houdt ongeveer 1600 Watt ruimte over. Veiliger is het om een 3 fase aansluiting te nemen.

    Het verbruik van vaatwasser of wasmachine liggen op ongeveer 2200 Watt per apparaat. Het is juist (nadat de salderingsregeling is afgeschaft) voordeliger om uw zonne-energie zelf te verbruiken. U wilt dus de meeste stroom verbruiken als de zon schijnt. Met een 1 fase aansluiting is de capaciteit aan de krappe kant.

    Attachments:
    You must be logged in to view attached files.
2 berichten aan het bekijken - 1 tot 2 (van in totaal 2)
  • Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.
Deel deze pagina..